繼電器控制220V交流接觸器的時候,用示波器測量電源地波形  除了隔離電源,其他的辦法有嗎
4 T( ^* T) G; M2 S9 o

tek00007.png (20.68 KB, 下載次數: 0)

tek00007.png

點評

謝謝分享!: 5.0
謝謝分享!: 5
樓主這問題可能貼在電源版面,會有較多的高手幫忙解答!^_^  發表于 2019-12-1 11:43

該用戶從未簽到

2#
發表于 2019-11-30 21:15 | 只看該作者
電路貼上來看看啊,不然也沒法幫你分析

點評

如二樓所說,最好有原理圖和線路佈局會較好分析,但可以稍微猜測一下。 [*]電源地是指 220VAC 在繼電器之後有電源電路嗎? [*]繼電器是機械式繼電器或固態繼電器 ? [*]220VAC 打開後的負載電流有多大? 如  詳情 回復 發表于 2019-12-1 11:40

該用戶從未簽到

3#
發表于 2019-12-1 11:40 | 只看該作者
本帖最后由 超級狗 于 2019-12-1 11:44 編輯
7 Y( P* B3 s% V4 V
NelsonOne 發表于 2019-11-30 21:157 U0 `+ e& q6 g8 N1 J& Y
電路貼上來看看啊,不然也沒法幫你分析

2 |4 h  r, p: I1 M* _如二樓所說,最好有原理圖和線路佈局會較好分析,但可以稍微猜測一下。
$ S- G7 {$ K3 w3 G* Y
  a. p5 E1 b' Z9 H
  • 電源地是指 220VAC 在繼電器之後有電源電路嗎?
  • 繼電器機械式繼電器固態繼電器 ?
  • 220VAC 打開後的負載電流有多大?% P5 G; ^- o8 ]0 |8 A: B9 v% S
/ W6 R9 g$ B5 Q0 Q" v
如果雜訊是發生在開關繼電器瞬間,有可能是繼電器彈跳Bouncing)造成的。
2 r( V3 i: m1 [& c, U: s; s- X) A8 D5 h) R9 A- c$ |% I! I" h! K. Z
  • 機械式繼電器是金屬接點,彈跳Bouncing)現象無法避免,只有選擇工作時間Operation Time)較短的繼電器,減少彈跳Bouncing)的時間。追加 Snubber 電路抑制彈跳Bouncing)造成的電弧Arc),或許會有幫助。
  • 固態繼電器彈跳Bouncing)沒機械式嚴重,搭配緩啟動Softstart)電路可以考慮。
  • 一般負載變化會造成地層有雜訊,有可能是線路佈局對地的處理不盡理想,懷疑是樓主是不是用兩層板設計?道理很簡單,根據歐姆定律 V = IR,只要把地的電阻降低,雜訊電壓也會跟著被抑制。( s- [3 C2 o* D7 X! x" I; n
) @+ ^6 T0 N0 t* `2 v
6 h  E+ X0 [2 E

$ g' s5 w# v, t2 M* P. n% w; c" }. n/ ^" Z
, B* X. h. g! L6 y& p6 X9 m6 C+ F
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊

本版積分規則

關閉

推薦內容上一條 /1 下一條

EDA365公眾號

關于我們|手機版|EDA365電子論壇網 ( 粵ICP備18020198號 )

GMT+8, 2019-12-18 05:40 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.

深圳市墨知創新科技有限公司

地址:深圳市南山區科技生態園2棟A座805 電話:19925233282

快速回復 返回頂部 返回列表
大乐透玩法 快3今天走势图 陕西快乐十分 河北十一选五前三组 广东十一选五最大遗 甘肃十一选五预测 澳洲幸运10赛车群 澳彩网比分直播 江苏十一选五开奖查 福建36选7体彩走势图 球探即时比分网足球比分直播 山西十一选五走势图 2019年黑龙江36选7开奖